本帖最后由 sffidtf 于 2016-3-9 08:13 编辑
壁挂炉测试台,采暖系统水流经板式换热器,经板式换热器另一侧流过的冷却水对采暖系统水进行降温。
假设壁挂炉出水水温80度,回水水温60度,壁挂炉采暖系统水流量16.94L/min,壁挂炉在此状态下运行时热负荷25.57kW,热效率95.61%,冷却水进水温度20度,求计算冷却水水流量。
假设壁挂炉出水水温50度,回水水温30度,壁挂炉采暖系统水流量18.36L/min,壁挂炉在此状态下运行时热负荷25.42kW,热效率103.25%,冷却水进水温度20度,求计算冷却水水流量。
补充:实际测试中,壁挂炉的输入功率基本稳定,依靠调节采暖系统水流量与冷却水流量来保证壁挂炉运行在80/60度状态与50/30状态下,两种状态下,冷却水在80/60下时水流时只有50/30状态下的1/4左右。
再次补充:刚做的计算。可否假想是板换二次侧的出水温度与一次侧采暖系统的回水温度近似相等,基于些假设的情况下,计算。首先,采暖一次侧系统水流量=25.57*95.61*3600/4.186/(80-60)/60=17.52L/min,而实测试时采暖系统水流量16.94L/min,计算出测试台热损失大约在0.85KW,
再次计算结果一次侧水流量=(25.57-0.85)*95.61*3600/4.186/(80-60)/60=16.94L/min,与实测结果一致。
一次侧水流量=(25.42-0.85)*103.25*3600/4.186/(80-60)/60=18.18L/min,比实测结果稍小,原因应该是采暖系统管路温度在30/50状态下运行时与室内空气热交换较60/80状态下小,热损失较小,实际验算大约在0.61KW。
假设板换二次侧出水温度与一次侧回水温度相等,板换热效率10%,此时情况下计算结果如下:
30/50状态下二次侧冷却水流量=(25.42-0.61)*103.25/100*3600/4.186/(30-20)/60=36.72L/min。
80/60状态下二次侧冷却水流量=(25.57-0.85)*95.61/100*3600/4.186/(60-20)/60=8.47L/min。
计算结果与实际结果较为结近,可是这是基于假设的一个出水温度,那么能否板据已知的条件计算出结果,而不是基于此假设结果上计算。
谢谢大家……。
再次加以补充:
此处的目的是设计测试台,测试70KW以下壁挂炉功率及效率。
一、要求以燃气流量及燃气热值和当时大气压及环境温度湿度计算出所测试的壁挂炉功率。
二、要求根据壁挂炉进出水温度及流量测试出壁挂炉有效热负荷,再根据壁挂炉输入功率计算出壁挂炉的效率。
三、测试台要求能自动运行,也就是能达到GB25034-2010中的测试条件,即测试时运行在采暖80/60状态与50/30状态,
而要达到80/60与50/30状态下运行,只能靠调节采暖系统水流量与冷却水流量来实现测试台稳定在此状态下,要求的是采暖水温在80/60与50/30此两种情况下,其余的都是变量,
其中测试台需要能控制的变量为采暖系统水流量,调节此水流量以实现20度的进出水温差,
调节冷却水流量来控制是稳定在80/60还是50/30,
需要有一个理论上的计算值,测试台才能迅速的将水温稳定在所需的温度值上,方可进行下一步测试。
已知的计算条件只能有:壁挂炉功率(壁挂炉设计功率)、采暖供水温度(80或50)、采暖出水温度(60或30)、冷却水进水温度、
求计算冷却水流量…………
(冷却水出水温度为一个变量,只能是系统已经稳定运行时,才能检测到此温度值,此时系统已经稳定,不需要计算了,在系统稳定前就需要计算出结果,才能指导测试台系统调节到所需流量及稳度。)
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报