土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵6口井坏了2口,制热老报警,求大侠支招。

地源热泵6口井坏了2口,制热老报警,求大侠支招。

发布于:2016-02-20 17:41:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
基本情况:
亲戚家一地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。
外机为哈思GSWW36/40,室内侧为风盘加地盘管,地源侧为6口井,螺旋盘管,井深20,管长不详。
使用8年,去年春季2口井漏水,导致主机坏了,关闭2口漏水井阀门,哈思售后来看后,主机没有办法维修,花2万更换了GSWW24/26主机,匹配剩下的4口井,接下来问题就不断来了。

1)夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘管制冷导致地面冷凝的原因?)

2)重头来了:
冬季制热,最开始一用就停机,哈思售后来看,说是24/26款的控制器蒸发温度5度就停机,让厂家把原来36/40的控制器发过来装上了,说这个蒸发温度0度才停机。果然能用。

后面问题就来了,开启温度只能到17-18度,再高就不行了。
西门子控制器
AL04故障每天2-3次,低外部供应水温保护,这个机器可以自动复位,但室内温度已降低太多。
AL20也时有发生,低蒸发器温度保护,这个需要手动复位。

15年整个冬季就在这样自动复位,手动复位熬过来的。

求助:
1)漏水的2口井还有没有办法修复,要不室外换热远远不够了,夏天制冷室内一半都不能同时开了。
2)冬季制热的这个报警停机问题有没有什么好办法能够解决。起码维持个18度不要老报警。
3)有没有办法补充热源,让温度上到20-22度,亲戚比较怕冷。

求各位大侠出招,多谢了!


全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • cow1495090803939
    大理石结水是因为地暖串水。可以外加锅炉可以联系我QQ2606483662
    2017-05-18 15:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • 齐杨
    齐杨 板凳
    资料很好。谢谢分享
    2017-01-21 08:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多