土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的问题

断路器的问题

发布于:2004-12-13 11:05:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一别墅,进户总开关采用4P带300MA漏电,这样行吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xwy
    xwy 沙发
    如系统采用的是TN-S系统,用3P还是4P呢?
    2004-12-14 13:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • mike0022
    mike0022 板凳
    漏电保护电器的安装:
    1.为防止人身电击伤害而采用漏电保护电器对TN系统宜安装在配电线路的末端,而TT系统可安装在电源进线处。
    2.在TN-C系统中当需要装设漏电保护电器时应采取如下措施之一:
    1).将TN-C系统转换为TN-C-S系统,并在电源进线处,将PEN线转换为PE线和N线,PEN进线先连接PE母线,并做接地,再连接N母线。
    2).装有漏电保护的线路和设备的外露可导电部分的保护接地改用局部的TT系统。
    2004-12-14 12:37:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器与隔离开关的选择以及关系

我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?