土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 试桩、检测桩、工程桩三桩合一小议

试桩、检测桩、工程桩三桩合一小议

发布于:2016-02-19 22:03:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 hu231054702 于 2016-2-23 12:22 编辑

微博上关于检测桩作为工程桩的使用问题,经过大家的深入讨论,觉得有必要小结一下。近日,了解了一些工程实例,与专业总工进行了讨论,查阅了有关规范和资料,结合自己的认识,归纳如下。
1.单桩破坏
竖向荷载作用下,单桩有以下破坏形式:
桩身破坏。桩体材料受压、压弯或受拉破坏,这种破坏应通过提高桩身强度加以避免;
桩端刺入破坏。摩擦桩侧阻达极限后的破坏,桩荷载—位移曲线拐点明显;
桩端土体剪切破坏。摩擦端承桩、端承桩桩端土体剪切滑移破坏,桩荷载—位移曲线变化缓慢。
2.群桩破坏
竖向荷载作用下,群桩有以下破坏形式:
群桩破坏模式。对于桩间距小于6倍桩径的群桩,可看做底面位于桩端、侧面范围为承台投影的一个深基础,沉降可按此深基础进行验算,承载力现桩基规范按单桩验算,也可按群桩深基础验算;
单桩破坏模式。对于桩间距大于6倍桩径的群桩、单排桩、单桩,可不考虑群桩效应,按1中的单桩考虑。
3.试桩、检测桩、工程桩
关于试桩,建筑桩基技术规范JGJ94-2008, 5.3.1 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定:1 设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定;
关于检测桩,建筑基桩检测技术规范JGJ106—2014,4.1.3 对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
目前的常规做法是,试桩与检测桩合一,即工程开展前不试桩,而是利用工程桩同时作为试桩和检测桩,目前我们正在施工的国贸3B就是这样做的,我们做的许多工程,包括桩基、复合地基的试桩和检测也是这样合二为一的。此时,检测桩的加载量不小于单桩承载力特征值的2倍,检测桩可同时作为试桩,并可作为工程桩使用。
关于这一点,规范的进一步解释见建筑桩基技术规范应用手册JGJ94—2008,刘金砺等编著,10.3 桩基竖向承载力一节,大意是桩侧和桩端土的塑性能进行恢复,故可这样应用。
4.几点讨论
4.1 单桩承载力取值
桩基规范使用的是允许应力法,故其荷载为标准值,单桩的承载力为标准值,即特征值,等于静载荷试验得到的单桩竖向极限承载力的1/2.
4.2 什么情况下试桩(或检测桩)不能用于工程桩
试桩用于工程桩的前提是桩侧、桩端土进入塑性后待一段时间能恢复(打桩同此)。因此,对于嵌岩桩,如试桩后岩体破坏将不能恢复,此时如作为工程桩使用将达不到试桩的承载力。同理,对于侧、后压浆桩,由于后注浆不属原土体的一部分,可以认为试桩后浆体不能恢复,因此此类桩的试桩也不能当做工程桩使用。
4.3 单桩与群桩
从1和2可见,如桩基属群桩,实际上它的作用为形成建筑物底板下由桩土联合构成的一个深基础,此时个别单桩对整个桩基的影响有限;如桩基属单桩,那对单桩的要求就要高些。认识这一点,有利于在设计时对桩基受力机理的应用和把控。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • liujiaying1980

    感谢楼主分享

    2018-03-13 09:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • windstream
    windstream 板凳

    试桩是肯定要检测的。

    2018-02-27 12:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位前辈帮忙看下这房子还能住不?

回帖成功

经验值 +10