发布于:2016-02-18 16:31:18
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1、
1)外围梁高是否正确(与建筑门窗洞口配合);
2)次梁比主梁高时,与电算人员沟通实际情况,检查是否有相关节点大样;
3、
水平及竖向折梁应有相应的节点大样;
4 、
坡屋面梁: 1)展开图是否按统一措施表达;2)标高是否正确(表达方式、与建筑表达的一致性等);3)框梁不得出现水平直角弯折;4)普通梁直角弯折时,跨度不宜过大;
5)检查各梁之间的空间交接关系,并确定是否与电算模型相符;
6)检查折梁节点大样是否正确和统一;
5、检查梁编号是否准确( KL、 L、 LL、 XL) ,检查跨数、悬挑标号是否标注正确(注意与电算的对应),一般情况下,跨高比小于 5 时定义为连梁;梁跨越小墙肢时,应由专负统一编号原则;
6、检查梁上开洞是否满足构造措施,是否满足构造规定,根据荷载水平、开洞大小、数量确定是否需补充计算;无集中管井时,应检查梁竖向开洞情况(主要是电专业);
7、检查是否存在受拉纵筋加大而没有配置受压钢筋,造成计算配筋率超筋问题;
8、 检查有无违反《抗规》 6.3.4 条,纵向钢筋直径与截面尺寸的对应关系;
9、 检查梁是否按统一措施分层归并;
10、抬柱梁是否按统一措施要求设计;
11、梁高不大于 300 时,箍筋间距 150( V≤0.7bh0 时,间距可为 200);
12、当梁上部有小墙肢(或异形柱)时,梁高不宜小于小墙肢(异形柱)净挑长的两倍(或按统一技术措施要求);
13、梁平法标注中,架立筋应()标注;
14、梁与墙(或梁)平面外连接时应满足锚固长度的要求(抗震设计水平长度一般要大于等于0.4lae);
15、有预埋件的梁,应检查相应节点大样是否正确;
16、检查交叉梁附加箍(吊)筋;
17、配筋值未满足统一技术措施要求,但误差不大于5%时;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报