土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 喷淋泵双电源问题请教?

喷淋泵双电源问题请教?

发布于:2016-02-17 17:04:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在一个已建的敬老院增加消防,水专业增加了喷淋泵,喷淋泵双电源如何取得,没有柴油发电机,请教各位前辈,如何解决这个问题?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气小徒
    电气小徒 沙发
    电气工程师 发表于 2016-2-22 11:19 规范和行业内共识不建议动力采用EPS,如果能满足两台变压器的两路低压引来也是可以的,实在不行就要求水专业 …同意,EPS一般用于控制回路供电,不做于动力电源
    2016-07-22 16:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • fxvsjhx
    fxvsjhx 板凳
    有没有小型的发电机可以用
    2016-07-21 10:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多