土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 小区电缆按计算要拉70根,实际该怎么埋管

小区电缆按计算要拉70根,实际该怎么埋管

发布于:2016-02-17 12:33:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
小区建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。

能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根

小区民用电缆该用3+1,3+2还是4+1的

我是新手,请各位指点一下

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 昌国医院
    昌国医院 沙发
    你要考虑低压供电半径,一般是不超过250米,太远会增加线损,自行增加电费的公摊。设计院是干什么的,这种设计都会给你出,直接废了她们算了。
    2016-02-29 09:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • durreschen
    durreschen 板凳
    开闭所-----电房-----每个楼栋(由于每个电房内的变压器容量最大不超过800KVA,一般630或500KVA,同时满足供电半径的要求)所以一个电房大概供两栋楼;
    2016-02-23 11:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两路漏电保护器偶尔同时跳闸的原因求解

我有一配电系统是两路100安的三相四线漏电保护器。一路送到1000米外使用。一路就地使用。近期经常出现两路同时跳闸的现象求指点

回帖成功

经验值 +10