土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 汇控柜、电气柜等潮湿解决办法!

汇控柜、电气柜等潮湿解决办法!

发布于:2016-02-16 15:36:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

上海市属于北亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。年平均降雨量在1100毫米左右,但一年中60%的雨量集中在5至9月的汛期,汛期有春雨、梅雨(通常始于6月中旬,结束于7月上旬)、秋雨三个雨期,6月平均降雨量最大。在雨季中周围环境湿度较高。站内汇控柜、断路器间隔,因外界环境湿度较大,且温差较高时,遇冷后易在电气设备内产生凝露现象,导致绝缘强度降低,易发生设备安全运行隐患。


经现场勘查以及站内工作人员的反映,汇控柜、断路器间隔凝露的主要原因有三方面:

1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。

2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门以及内部设备上形成凝露,对高压电器的安全形成重大安全隐患。

3)据变电站值班工作人员反映冬季时,凝露形成的水在内部结冰,天气温度升高时,又蒸发为水汽,在合适的温度时,又开始凝露。

一般变电站当前对汇控柜等除湿方法

1)用温湿度控制器,对设备内部进行加热,从而防止水汽直接在箱内电器设备,端子排等器件上面凝露,预防闪络,短路事故。

2)在雨季处理凝露问题时,通过揭开电缆沟,让电缆沟的水蒸发,以减少水汽通过电缆沟进入设备内部,形成凝露。

3)用胶泥封堵。

问题分析:

1)用加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。

2)打开电缆沟,通过让电缆沟的水蒸发,以减少水汽通过电缆沟进入设备内部,形成凝露。这种方法可以解决凝露问题,但是劳动强度大,费时费力。

3) 用胶泥封堵只是可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入,以上方法都不能解决凝露现象。

解决方案

经实际的现场勘查及变电站的工作人员的反映,我公司拟定了以下解决方案。通过加装SPR-NL-Ⅱ型防凝露装置(排水型)以解决电气柜的凝露问题。新型的防凝露装置可有效的降低柜内空气中的水份含量,环境温度变化时,不易产生凝露现象,从根本上解决电气柜凝露现象。