土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建房框架柱改变后能满足承重要求吗?

自建房框架柱改变后能满足承重要求吗?

发布于:2016-02-16 01:22:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 希望2012 于 2016-2-16 11:33 编辑

1.自建房一楼地面长11米,宽4.5米。从二楼起多出阳台,阳台宽1.5米。
2.二楼阳台与客厅连在一起做成6米长的大客厅。
3.三楼有阳台,阳台宽1米;卧室由原来的4.5米长变成5米长。
结构为框架结构,基础为井桩;
框架柱设计为400*350,配8条18mm钢筋;
两条主梁为500*250;
梁的后半部:上面配2条20mm钢筋,下面配3条22mm钢筋
梁的前半部:上面配2条20mm钢筋,下面配3条20mm钢筋,另外加有1条长4米和2条长6米的25mm钢筋伸出到阳台下的梁上;
横梁500*200,上面配2条20mm钢筋,下面配2条18mm钢筋。

由于想将三楼卧室上的梁向阳台方向移0.5米,梁下的柱子由原来的400*350变为250*900(柱子向阳台方向加0.5米),增大卧室的空间,同时柱子收窄,梁也移开了。阳台做不锈钢护栏和铝合金窗封闭;阳台与卧室之间用铝合金推拉门隔开。
拿着画好的设计简图给几个包工头看,包工头们意见不一;有的认为可以做,有的认为改变后的柱子中心移位了,不满足承重,阳台那里可能会裂开。
请问三楼的柱子改变后能满足承重要求吗?阳台那边会超重或裂开吗?要增加什么措施来加强柱子和梁的承重?还有什么要特别注意的吗?谢谢各位了




结构.jpg


结构2.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lingdongwufeng
    6个柱子 挑梁 1.5m 配筋够 没问题的
    2016-09-18 10:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 板凳
    希望2012 发表于 2016-2-18 20:12 感谢你的回复,能否指点一下呢?加我qq1004528756
    2016-02-19 10:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙结构的力传递

各位专业人士,关于剪力墙的力传递问题一直困扰我很久了。想请教一下:一住宅小区的建筑结构明确为“剪力墙结构”,室内看得见有几根梁。那么,这种梁是否就是所谓的“连梁”?如果是,那么连梁是不会负责楼板自身重量的荷载传递的,我就不明白楼板的自重通过怎样的力传递途径。请高手赐教,谢谢。

回帖成功

经验值 +10