土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV PT屡烧一次侧保险

35KV PT屡烧一次侧保险

发布于:2016-02-14 09:48:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司110kv变电站,35kvPT屡烧B相保险,检查没发现什么异常,求各位大侠帮忙找出原因。谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aytf818
    aytf818 沙发
    系统是不是经常接地,若经常接地可能弧光过电压引起的谐振,再查一下系统是不是有谐波干扰或三相严重不平衡。若是谐波或三相不平衡引起的,可换成1A的熔断器。
    2016-05-18 10:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • fengzhizi200479
    首先考虑产生了谐振过电压
    2016-05-14 22:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多