技术措施P10 ,表2.5.2-2中,电梯的需要系数是0.18-0.22 ,有那么小吗?

全部回答(9 )

  • 雨过天晴
    这个系数是计算变电所负荷选择变压器容量时用的。计算单台电梯电流按容量计算就好了。
    2004-12-13 14:30:13 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    这个系数是计算整个工程用电的时候才用到,计算一台或者几台电梯的线缆截面或者开关的时候,不能使用这个系数。