0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
消防排烟风机不应设置减振装置这点怎么理解本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解,特请教各位大咖。 原文为:”消防排烟风机应设置在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置。“疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置? 先谢过各位捧场和答疑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句此种噪音主要是通风管会放大传递风机自身噪音。故而会有上面所说的风口噪音。安装建议:1.风口段建议用具有伸缩性的柔性通风软管,在风机连接段用消音软管(消音软管一米长可以使风管内噪音降20分贝)。这此都是我们通过客户使用时得到的很好验证。
回复 举报
2、一共120平,五个风口,假设一个25平米,末端管径110,如果风量为75m3,风速为2.193.45m/s;风量为50m3,风速1.46。设计中我们一般取到末端风速3m/s,所以风速绝对不是噪音的原因,而风量小就是因为末端管径大或者管路过大,或者安装不合理造成的风阻大造成的。
3、FY-E25PMA的全热交换器正常情况下噪音应该在36dB之内,可单独检查未连接风管时风机噪音是否正常。
回复 举报