消防排烟风机不应设置减振装置这点怎么理解

发布于:2016-02-03 22:55:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解,特请教各位大咖。

原文为:”消防排烟风机应设置在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置。“

疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置?

先谢过各位捧场和答疑。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 雪域之旅
    雪域之旅 沙发
    学习了各位的见解,我在增加一条,减震装置一般很难用不然材料制作,排烟风机本身就是在火灾的情况下采用,如果用可燃的减震装置,会影响风机在280℃下工作30min的效果
    2019-05-15 10:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • a_gaga_banana
    a_gaga_banana 板凳
    我的理解是一般通风空调设备经常使用需要设减震措施,但是排烟风机平时不用,而且常在屋顶设置,风吹日晒时间久了对于减震可能会出老化损坏导致火灾时风机启动时不平衡出问题。