2016供暖系列练习题---10某商住楼,首层和二层是三班制工场,采暖室内设计温度16oC,3层及以上是住宅,每层6户,每户145m2,采暖室内设计温度18oC,每户住宅计算采暖负荷约为4kW,二、三层之间的楼板传热系数为2W/(mk),问房间楼板传热的处理方法按有关设计规范下列那一项是正确的并说明理由。【 】 (A)计算三层向二层的传热量,但三层房间采暖负荷不增加 (B)计算三层向二层的传热量,计入三层房间的采暖负荷中
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳主要解答过程:
循环水泵的理论扬程为69-21=48mH2O
在系统停止运行时,整个网路的水压图为静水压线21m,三用户的顶层的压力为21-16=5 mH2O
解析:热水供热管网压力工况分析,详见《全国勘察设计注册公用设备师暖通空调专业试复习教材》(第三版)P133-135。
考点:水压图的应用
本题考察水压图的两个应用,一个是循环水泵的扬程,一个是静水压线下管路静压计算。水压图是管路中所有点的测压管水头的连线。测压管压力是静压和位压之和。
答案:B