阅读下一篇
【大神说】就该这么审核暖通图纸!一:总原则: 1、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略) 2、设计采用的设计标准、规范是否正确,是否为有效版本。 3、与扩初及方案确定内容是否吻合。 二:设计说明专块: 1、冷、热总负荷需有计算书对应。 2、材料:风管原则上应采用镀锌铁皮。 3、水管:≤DN100采用镀锌管丝扣连接。>DN100采用焊接。 4、保温材料:风管采用玻璃棉保温。水管采用橡塑保温(>80℃管道采用玻璃棉)。 保温厚度不低于节能规范要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
快乐的设计师
沙发
装两个柜式空调就是了。
2016-03-03 09:46:03
赞同0
-
co1456885748061
板凳
不建议全新风 原因是耗能高 建议VRV+新风换气 地热辅助加热(也可不设)
2016-03-02 12:04:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报