直埋电缆的上、下部应铺以不小于 100mm 厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各 50mm ,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。
请问下高压电缆直埋的后的盖板通常用什么盖板啊 ?


  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-3 10:08 编辑

    "高压电缆直埋的后的盖板通常用什么盖板"?

    也是"混凝土盖板或砖块".

    但大直径的电缆(如110KV以上电压等级,直径都在100以上)应采用PVC厚壁管,只有埋深在1.5米以下时,才可以铺砂盖砖。

    一般超高压单芯电缆的屏蔽层都需要“交叉互联”方式接地,电缆直埋不太好做接地,都会做电缆沟。