如题,该转换梁荷载取值 根据 JGJ162-2008 荷载取值如下:
梁模板自重: 0.5KN/m2 ;
板模板自重: 0.5KN/m2
新浇混凝土自重:24KN/m3
板钢筋自重:1.1KN/m2;
施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2;
振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2;

主要梁模板支撑架集中线荷载为:
截面尺寸500mm*800mm: Q总设计值=(1.35*(0.5 24*500/1000 1.5*500/1000) 1.4*0.7*2)*800/1000=15.08KN/M
1、梁模板自重,转换为线荷载为何不是1.35*0.5*0.5,而是1.35*0.5*800/1000,从这个公式理解模板自重是按竖直面而不是水平面取值,是何道理呀。同理振捣混凝土对水平模板的荷载标准值也是这种情况
2、 为何不取2.5( 施工人员及设备的荷载 标准值)而取2;
3、 1.5*500/1000 *800/1000表示板钢筋的质量 转换为线荷载,应取1.1,1.5是梁 钢筋自重。