阅读下一篇
【必备技能】身为暖通人,这些必备技能你get了吗?图纸是工程师的语言。图纸并不是设计师的事情,作为暖通人来说,必备的技能之一就是了解这门语言。图纸绘制是在完成负荷计算(包括机械负荷和设备负荷)、设备选型之后进行的一项任务。一份好的图纸不仅方便我们统计工程材料,也便于施工方易读易懂保证施工与设计的一致。这就要求我们绘制图纸时要认真仔细,尤其注意一些细节方面的问题。一、明确需要绘制哪些图纸在绘图之前,必须清楚自己大致需要绘制几幅图纸才能把整个工程表述清楚。既不能太多,既耽误时间也造成图纸的浪费,也不能太少,使读图的人看不明白是什么意思。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
12314r
沙发
好东西,谢谢分享~
2016-02-03 23:07:03
赞同0
-
荣昌制冷
板凳
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-2-3 11:31 编辑 leoxue 发表于 2016-2-3 09:22 要求库温-20度,那我设计翅片蒸发器的进风干球温度,湿球温度,出风干球温度,湿球温度,蒸发温度各是多少, …要求库温-20度,蒸发温度应比库温低5~8度,那就是-25~-28度,设计值取-30度足够了。但蒸发温度是随时与库温而变化的。干湿球温度,基本是相对的。蒸发器的进风温度,实际就是当时库房内的温度,蒸发器风机的出风温度,实际就是制冷剂的蒸发温度,它始终比进风温度低5~8度左右。
2016-02-03 11:29:03
赞同0
加载更多回复 举报