ruanchuan
沙发
建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度为2m ,就超过规范规定的室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5米的要求,应该计入建筑的高度。