对于主楼带裙房的建筑,当裙房没有地下室时,裙房下独立基础底标高较大时,大家在平时设计时如何考虑独立基础对相邻地下室外墙的影响。之前我们这有个项目就被审图提了这个问题,最后把基础落到下面去了。请教还有别的办法考虑吗,这样做感觉很不经济啊,这样导致裙房一层柱计算长度很大啊

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    或者采取逐渐降低裙房基础底标高的形式
    2016-07-01 14:23:01

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑精灵
    建筑精灵 板凳
    解决问题的办法已经有了
    2016-04-09 11:42:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多