  • jasonlee131
    当然是2.5,不然审图时会有麻烦.
    2007-11-02 19:49:02 来自 PC 评论 举报
  • zhhh_001
    可以到3%.其实在计算是可以考虑受压钢筋的有利影响,考虑后受压区高度会减小,同样在计算受拉配筋率时可扣除受压钢筋(应注意的是在构造上箍筋间距应符合受压钢筋的要求),但总的不大于3%(北京技术措施)