土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 15S909图集的两点疑惑

15S909图集的两点疑惑

发布于:2016-01-27 19:49:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.多层综合楼消火栓用水量的计算:规范规定根据不用用途分别按总体积计算分别计算用水量,最后取最大值,但是当有地下车库时,该如何计算呢?图集P14中示意图把地下车库的体积也计算在内,这样会导致消防用水量大大增加(特别是局部有商业),但是汽车库消防用水量如何用体积计算?,个人感觉应该地下、地上分别计算(地上按照地上的总体积根据不同功能计算,地下就按地下车库计算然后取大值)。
2.消防水池分成两格或两座以后,设置水泵共用吸水管时,图集P22示例要求每格(座)都应满足两根出水管,这样做有个好处,就是当一格(座)检修时,还可以保证消防水池有两根出水管(以前的做法通常是每格出一根即可),但是当喷淋与消火栓不共用吸水管,那么消火栓吸水管与喷淋吸水管要不要每格消防水池也出两根出水管呢?图集中没有给出做法,个人感觉还是按以前做法,每格出一根出水管。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wyhbjh
    wyhbjh 沙发
    嗯嗯,不错的
    2016-06-22 15:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • zidane19882007
    第一个问题,不回答了,第二个问题有必要说一下,每一个格出一个吸水管可以但是。。注意 必须需要一根联通管。
    2016-03-10 23:32:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那个规范规定消火栓泵不得采用自动稳压型切线泵

消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?

回帖成功

经验值 +10