介绍了GEO5土坡中抗滑桩最大抗滑承载力的确定原理,给用户提供参考借鉴。
GEO5 2016新增了抗滑桩模块,可以与土坡模块实现交互,用户在土坡中点击,然后点击,即可以直接调用抗滑桩模块进行验算分析。在土坡模块分析得到的滑面位置、桩后滑坡推力和桩前滑体抗力都会直接导入到抗滑桩模块。
图1 土坡中调用抗滑桩设计模块
当用户添加抗滑桩时,弹出图2对话框,其中有一个“最大抗滑承载力”,很多用户对这个参数的取值存在困惑,下面笔者将对这个参数如何确定进行介绍。
图2 编辑抗滑桩参数对话框
GEO5中这个最大抗滑承载力是根据抗滑桩的受剪承载力来确定的。抗滑桩是受弯构件,且满足h0/b ≤ 4,属于厚板结构,故根据混凝土结构设计规范规定,首先按下式计算不配置剪力筋时的斜截面受剪承载力Vc(第6.3.3条):
其中:
若剪力设计值超过了受剪承载力Vc,则进一步验算由受剪截面尺寸限制条件确定的Vmax(第6.3.1条),满足剪力V≤Vmax:
当 h0/b ≤ 4 时
当 h0/b ≥ 6 时
当 4
βc = 1 当混凝土强度等级:≤ C50
βc = 0.8 当混凝土强度等级:≥ C80,其间按线性内插法确定βc的值。
需要说明的是,土坡模块中的最大抗滑承载力实质上是一个初始赋值,通过赋值此参数,在土坡模块搜索出相对应的最危险滑面位置、计算桩后滑坡推力和桩前滑体抗力,然后再调用抗滑桩设计模块,对抗滑桩进行配筋设计、抗弯和抗剪验算,并最终确定抗滑桩的设计参数。
有用户可能疑惑,为什么最大抗滑承载力要用受剪承载力公式来计算。因为抗滑桩是受弯构件,其抗弯跟配筋等因素相关,相对复杂,同时,受到的弯矩作用也和推力、抗力的分布图形有关,因此,抗弯验算只能在抗滑桩模块进行。用受剪承载力进行估算相对简单,且根据《混凝土结构设计原理》(第四版),抗滑桩作为厚板结构,受剪承载力不考虑箍筋的作用。故GEO5 2016中最大抗滑承载力选择了用受剪承载力来计算。
需要注意的一点是,当抗滑桩嵌固段长度很小时,抗滑桩承载力并不能达到抗滑桩的受剪承载力,因为此时抗滑桩的承载力由嵌固段确定。因此,软件给出设置抗滑承载力沿桩身线性分布的选项,从而在滑面搜索时不至于出现滑面在接近桩底时,抗滑桩承载力依然为抗滑桩的受剪承载力。
图3 抗滑承载力沿桩身分布形式
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 371 人订阅
阅读下一篇
请教:桩基础在插桩到预定位置后整体的侧向摩阻力的变化?本人在做海洋石油隔水导管相关的科研,这个问题不明白特来请教大神:请问钢管桩插入到预定位置后整体的侧向摩阻力有规律性的变化么?定性地就行,希望能够得到大神讲解,非常感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳