“重庆女子阳台赏雪,和栏杆一起从24楼坠落” 的结构设计思考
事件背景:
2016年1月23日上午,重庆同创奥韵小区,一女性业主在自家阳台上欣赏雪景时,因栏杆断裂,随栏杆从24楼坠落,当场身亡。
在坠楼现场可以看到,掉下的铁栏杆底部锈蚀得非常厉害,到处都是铁渣滓。
据了解同创奥韵小区已经交房超过十年。
现场照片显示,阳台栏杆为薄壁方钢管焊接而成。
一.阳台栏杆到底需不需要进行结构设计计算?
《建筑结构荷载规范》第5.5.2条以强制性条文的形式规定:
住宅阳台栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m。
从强制性条文的要求看,无疑阳台栏杆要进行结构设计计算。
二.住宅阳台栏杆的设计使用年限
《民用建筑设计通则》第6.6.3以强制性条文的形式规定:
栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载。
从强制性条文的规定看,阳台栏杆要具备规定的承载能力和耐久性能。属于主体结构的一部分。因此设计使用年限应与主体结构相同。
三.阳台栏杆到底应该选取什么样的材料制作
强制性条文对栏杆材料的要求:坚固、耐久。
涉事小区阳台栏杆使用的薄壁普通钢管既不坚固,更不耐久。尤其处于潮湿的重庆。
薄壁不锈钢管虽然耐久,但坚固性不满足要求,不具备规范要求的承载能力。
四.栏杆的结构设计建议
设计文件中可以选用厚壁普通钢管制作,但要规定检测维护方法与频次。
设计文件中也可以直接选用厚壁不锈钢管。
选材必须经计算复核,确认满足承载力要求方可