"室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。"新消防规范里关于这条规定好像没有了,那检修阀门应该如何考虑?是不限制了,还是按照老规范。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
建议还是按照老规范
阀门关闭每个防火分区都至少有一个消火栓保护到,按以前布置的话阀门数量增多了
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
最近做一个项目,施工图审查单位回复的意见中有一条:人员密集场所应设置消防软管卷盘。之前没有注意过这个,一直以为就是消防水带,今天查了一下,不是一个东西。看了几个帖子,说消防软管卷盘是接自来水管的。而消防水带是接室内消火栓的,在网上找了一些图片,消防软管卷盘一般是设置在消火栓箱内的,那么我的问题来了,如果说消防软管卷盘用用水的时候不能和消火栓接,能不能单独设置消防软管卷盘,不设置消火栓箱呢?(因为我这个项目真的不用设置消火栓箱啊)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句建议还是按照老规范
回复 举报
阀门关闭每个防火分区都至少有一个消火栓保护到,按以前布置的话阀门数量增多了
回复 举报