土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 咨询一个关于混凝土楼板承重的问题,求大神帮忙解答
框架结构的厂房,层数是2层,要在2楼安放一个4吨重的设备。设计楼面荷载是3.5KN/㎡,设备的占地面积大约是2㎡。不知道能不能放?求大神帮帮忙!!
或者是放在梁上面行不行?梁的尺寸是250*550,250*700

全部回答(19 )

  • co1454062515248
    这个放楼板不行,40KN这么小面积。尽量放大梁上,配筋估计影响不大
    2016-01-30 11:08:30 来自 PC 评论 举报
  • co1442824642596
    长知识了,谢谢
    2016-01-28 10:23:28 来自 PC 评论 举报