转换构件地震力放大问题

发布于:2016-01-27 11:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


《高规》2010,10.2.4条:“特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3”,如果考虑了这一放大的话,把转换层认为是薄弱层,转换构件还用不用考虑之前的3.5.8条,对于薄弱层其对应于地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数?



还有一个问题是,转换层是不是都是薄弱层?