土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换构件地震力放大问题

转换构件地震力放大问题

发布于:2016-01-27 11:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


《高规》2010,10.2.4条:“特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3”,如果考虑了这一放大的话,把转换层认为是薄弱层,转换构件还用不用考虑之前的3.5.8条,对于薄弱层其对应于地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数?



还有一个问题是,转换层是不是都是薄弱层?

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室设置不设置构造边缘构件的问题

徐工您好:一直有一个问题困惑我,之前我们公司出了一套图纸,被优化公司优化以后他们自己出的图纸,22层的纯住宅,六度区,地下室顶板作为嵌固端,地下室外围剪力墙几乎只有构造墙体配筋,没有构造边缘构件,如何解释的通呢,符不符合规范呢?

回帖成功

经验值 +10