如何保证压差
如何保证压差
计算了漏风量、排风量,要维持房间正压还应补多少新风?补这么多新风后多长时间可以保证到指定正压值?请高手指点。
发布于
2007-11-01 21:21:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
jane_nf
不同等级的洁净室之间的静压差不应小于5Pa,与室外的压力差不应小于10Pa。至于这个压力差,可以用换气次数的新风量来保证。这个保证不同正压值所需要的风量在技术措施上有的。比如有外窗,密封性较差的洁净室要保持5Pa的正压需要相对于室内换气次数1次/h的风量来保证。
这是我的看法,希望大家指点不足。
2008-09-03 09:53:03
来自 PC
评论
举报
yjb8000
根据经验的不同 我们这一般是1.1体积+0.7的排气
2008-09-01 14:36:01