土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何保证压差
计算了漏风量、排风量,要维持房间正压还应补多少新风?补这么多新风后多长时间可以保证到指定正压值?请高手指点。

全部回答(7 )

  • jane_nf
    不同等级的洁净室之间的静压差不应小于5Pa,与室外的压力差不应小于10Pa。至于这个压力差,可以用换气次数的新风量来保证。这个保证不同正压值所需要的风量在技术措施上有的。比如有外窗,密封性较差的洁净室要保持5Pa的正压需要相对于室内换气次数1次/h的风量来保证。

    这是我的看法,希望大家指点不足。
    2008-09-03 09:53:03 来自 PC 评论 举报
  • yjb8000
    根据经验的不同 我们这一般是1.1体积+0.7的排气
    2008-09-01 14:36:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

回帖成功