土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水处理设备如何“过冬”

水处理设备如何“过冬”

发布于:2016-01-26 10:36:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
冬季使用注意事项

冬天由于气温过低,自来水管道容易出现爆裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水,停水期间尽量不要使用设备(尤其是无桶机),最好能关闭进水球阀,来水后先打开自来水龙头,排出在供水管道中的泥沙等,然后再打开进水球阀,让反渗透净水设备工作,避免由于施工过程中混入的泥沙、铁锈等杂物进入反渗透设备,导致滤芯在短时间内污堵,产水流量下降。

冬季容易出现的现象

产水量下降,温度越低产水流量下降的幅度越大,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右。废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。

整机防冻

如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用净水设备。

安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,会直接导致净水设备所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。

如果长时间不使用水处理设备或者需要外出,必须关闭进水球阀,将压力桶中的水全部排出,再次使用前先检查机器外观是否正常,确认正常后才能接通水源电源,制取的第一桶水也建议排放掉。

遇到结冰时的处理

必须把净水设备整体放置在室温高于10℃室内自然解冻48小时后才可以继续开机使用,在此期间不可强制开机制水,开机后检查是否有漏水现象。

如果发现未开封的反渗透膜发生结冰现象,可将其连同包装放置于冷水中,浸泡24小时以上,然后才能使用。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 苏州泰普威

    闲逛论坛,学习一下基础知识,挺好

    2020-09-24 13:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • lang04031312
    lang04031312 板凳
    看一下,长长见识!
    2016-08-26 09:03:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间大样的问题~~~

小妹最近做完课程设计又要开始忙毕业设计啦~做毕业设计的方向是建筑给排水,看建筑图的时候发现卫生间大样里面如图所示用红色圈住的地方没有标注是风道、烟道还是放置给排水管道的管道井,请问一下各位大神通常情况下这种

回帖成功

经验值 +10