谁做过空中管廊,请问管道间的最小净距应该怎么确定?是否有国家规范或者标准
谁做过空中管廊,请问管道间的最小净距应该怎么确定?是否有国家规范或者标准
谁做过空中管廊,请问管道间的最小净距应该怎么确定?是否有国家规范或者标准
发布于
2016-01-26 09:40:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yiyuchuanzhen
这个要看输送的介质类型了吧,不同行业内部肯定关于管廊相关设置方法有规定。
下面四石油化工管廊设计中关于管道间距的规范供你参考:
管道间距 1. 在管墩、管架上敷设的管道不论有无隔热层,其净距不应小于50mm,法 兰外缘与相邻管道的净距不得小于25mm。管沟内管间距应比架空敷设适当加大,其净距不应小于80mm,法兰外缘与相邻管道的净距不得小于50mm。 2. 管道上装有外形尺寸较大的管件、小型设备、仪表测量元件或有侧向位 移的管道应加大管道间的净距。 3. 管道外壁或管道隔热层的外壁的最突出部分,距管架或构架的立柱、建 筑物墙壁或管沟沟壁的净距不应小于100mm。