商业建筑消防用水量计算。

发布于:2016-01-25 22:10:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前段时间作了一个工程,三层地下车库,地上建筑分为1、2、3、4#楼,其中1#楼为二类商业高层,建筑体积大于50000立方;2#楼为多层商业楼,建筑体积大于25000立方;3、4#楼为二层底商的一类高层住宅建筑。关于室内消火栓用水量的计算,按(GB50974-2014)表3.5.2规定,商店建筑体积大于25000立方的消火栓用水量为40l/s,建筑高度不大于50米二类商业高层消火栓用水量为20l/s。按表3.6.2规定火灾延续时间,高层建筑中的商业楼火灾延续时间为3小时。但这就有个问题,二类高层商业楼比多层商业楼消火栓用水量大一倍。各位同仁对此有啥看法。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 昌国医院
    昌国医院 沙发
    学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-03-31 10:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    二类高层商业楼比多层商业楼消火栓设计流量大一倍
    2016-02-21 08:15:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能;什么意思?

6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m; 2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能;请问如何实现第二点,施工如何做到?