土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM计算板底筋为0的处理方法

关于PKPM计算板底筋为0的处理方法

发布于:2016-01-25 16:13:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
QQ截图20160125160524.png

如上图,左边大板为正常矩形板,但是板底筋为0。
原因为所建模型离0,0太远(具体原理我不懂)。
处理方案,画线或画点,输入坐标0,0;然后选择一个基点把模型整体平移过去即可。

QQ截图20160125160524.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • perfey1989
    perfey1989 沙发
    按楼主的办法解决了
    2018-07-14 18:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • 兰花豆
    兰花豆 板凳

    楼主怎么解决的

    2018-04-03 09:26:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM对于钢结构柱计算长度系数的取值问题

经模型测试,PKPM在计算钢结构时,当X,Y方向取有无侧移选项相反时,柱的计算长度系数取值就会出错,应该是写代码的时候出现了问题。 不开源的软件就是只能看到表象不能知道原因;没有测试例题,与同行业软件差距还是明显。希望论坛里有PKPM公司的可以纠正,也希望苦逼的结构工程师引起注意。

回帖成功