土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的情况会不会倒送电?

这样的情况会不会倒送电?

发布于:2016-01-25 10:22:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位电气的专家,请问,这样的情况,前端的A、B进线来自不同的变压器,两条240的电缆,接到一个主开关上面,那么,如果A、B其中的一路失电,会不会倒送电??(前端变压器功率相同,频率相同)

QQ图片20160125102354.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    二路电源不准接到同一开关上!

    些箱子可以在部开关前装"双电源切换"。
    2016-01-25 11:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    会。十分危险!
    严禁从两台变压器各引一路后并联。
    分两个箱子。
    2016-01-25 11:07:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剩余电流互感器额定电流的解答

第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。

回帖成功