短路阻抗计算(求助)
短路阻抗计算(求助)
我在计算短路阻抗 时,一台6KV馈线开关柜出来,下方是400米3*120的电缆,然后是一台6/0.4, 800KVA的变压器,这台变压器没有任何继电保护装置,现在我们想通过这个6KV开关柜的综合保护装置来保护下方的馈线电缆和这台变压器,在计算负载阻抗时,能否将变压器的阻抗直接和下方的电缆阻抗加在一起,然后再算短路电流。如果不行,请给一个好的建议,谢谢
发布于
2016-01-24 22:41:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-27 09:24 编辑 zhc199112 发表于 2016-1-26 21:58 我就是有点迷惑,用变压器的短路电压算出来的短路阻抗标幺值,那是6KV一侧的阻抗吗?变压器的短路阻抗=额定电压/(额定电流/阻抗电压%)你用6KV侧的额定电压电流,就是6KV侧的阻抗;你用0.4KV侧的额定电压电流,就是0.4KV侧的阻抗。换算后得:变压器阻抗=额定电压X阻抗电压%/额定电流