土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于计算小区预装式变压器装机容量规范与国家电网出入问题

关于计算小区预装式变压器装机容量规范与国家电网出入问题

发布于:2016-01-23 21:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师好,刚入行没几年,最近小区设计电气总图部分,拿到份《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版),对其中的部分条文与规范不一致的地方,有些困惑,希望各位老师不吝赐教。
一直以来,画图和计算变压器容量时我都是参照(1)《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011中 3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3. 3.1的规定:建筑面积60平方米及以下的住宅,基本配置容量每户3千瓦;建筑面积60平方米以上、90平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积90平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户6千瓦;(2)04DX101-1《建筑电气常用数据》中3-16页按三相配电72户推荐值Kx=0.45;75~300户
推荐值Kx=0.45;3 75~600户 推荐值Kx=0.35(3) 住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242—2011中 4.3.1 住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率不宜大于85%。去计算Pe与Pjs。
前两天拿到份 《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版),其中(1) 5.2 用电容量的确定方法 住宅项目用电容量配备的基本标准为:建筑面积 50 平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积 50平方米以上、120平方米及以下的住宅,基本配置容量每户8千瓦;建筑面积120平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户12千瓦;建筑面积 150平方米以上的住宅,基本配置容量每户 16 千瓦;(2) 变压器配置容量计算方法:变压器配置容量=∑(用电负荷×Kp),配置系数Kp应按下表选用: 200 户以下居民负荷 Kp=0.6, 200 户以上居民负荷 Kp=0.5。
请教各位老师,这两个算法算出来的单体楼容量及变压器所带户数均不相同,如何做?若按 《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版)中数据是否只需要计算变压器容量时按此计算,主楼系统图及每户负荷不用改变?谢谢各位老师。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    地方还是按地方要求及供电局要求来吧
    2016-01-26 11:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    一颗呀小白菜 发表于 2016-1-25 17:08 现在算住宅的供电都是电力部门说了算的,最好还是按照电力部门的标准来设计。最怕做小区配套,业主先报装过 …因为如果前期给你简单过了,后期麻烦的是电力部门,一般小区供配电室都会移交给当地供电,只有柴发公建这块自己电工管理。选变压器小了,预留高压少了,等居民收入增加,新型电能设备进入,用电增大,扩容都要搞死了
    2016-01-25 17:13:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

涉及到配电室的规范进来讨论,楼主长在

本帖最后由 inductance 于 2016-2-21 16:00 编辑 涉及到配电室的规范(声明下我在石油化工行业炼油厂,因此整理的会偏向石化行业): 《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T 5032-2005; 《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009; 《石油天然气工程总图设计规范》SY/T 0048-2009; 《石油化工企业厂区总平面图布置设计规范》SH/T 3053-2002

回帖成功

经验值 +10