土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 防排烟风管工艺问题?

防排烟风管工艺问题?

发布于:2016-01-23 19:18:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
消防的排烟风管及正压送风管,当采用镀锌铁皮时,有具体规范要求不得采用共板法兰连接方式?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jlb4589
    jlb4589 沙发
    07K133薄钢板法兰风管制作与安装 明确说明了
    编制说明-2适用范围-2.3本图集不适用于圆形风管和消防排烟风管。
    另外对于风压及尺寸也有限制的。
    2017-07-10 11:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • 幻皓
    幻皓 板凳
    防排烟管道应该采用角钢法兰连接,规范上有要求《通风管道技术规程》3.1.4条规定高压系统应该采用角钢法兰连接,而消防系统按高压系统
    2016-06-01 16:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

算暖通的吊支架重量、保温棉立方米软件哪位前辈有啊 谢谢啊!

算暖通的吊支架重量、保温棉立方米软件哪位前辈有啊 谢谢啊!

回帖成功

经验值 +10