消防的排烟风管及正压送风管,当采用镀锌铁皮时,有具体规范要求不得采用共板法兰连接方式?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jlb4589
    jlb4589 沙发
    07K133薄钢板法兰风管制作与安装 明确说明了
    编制说明-2适用范围-2.3本图集不适用于圆形风管和消防排烟风管。
    另外对于风压及尺寸也有限制的。
    2017-07-10 11:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • 幻皓
    幻皓 板凳
    防排烟管道应该采用角钢法兰连接,规范上有要求《通风管道技术规程》3.1.4条规定高压系统应该采用角钢法兰连接,而消防系统按高压系统