GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第8.1.5条的条文解释里面提到,6次/h的换气次数能保证消防安全,第8.24条又规定了不同净高下的排烟量,汽车库的排烟量是否应该按照6次/h和表中排烟量最大值选取?还是直接按照表里的排烟量选取?各地消防局是怎么规定的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 幻皓
    幻皓 沙发
    排烟按新车库防火规范选取的,排风按新的车库规范计算。
    最终按排烟量选取风机完事。
    2016-01-28 10:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    表格是排烟量不应小于的数值,个人认为,可以按照以往的6次的计算,如果大,可以用算出来的数值,如果小,就必须取表格中按插值计算出的数值。