土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车库排烟量是按新规表里面的风量选取还是按6次/h与表里的风量比较选大值选取

汽车库排烟量是按新规表里面的风量选取还是按6次/h与表里的风量比较选大值选取

发布于:2016-01-22 23:14:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第8.1.5条的条文解释里面提到,6次/h的换气次数能保证消防安全,第8.24条又规定了不同净高下的排烟量,汽车库的排烟量是否应该按照6次/h和表中排烟量最大值选取?还是直接按照表里的排烟量选取?各地消防局是怎么规定的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 幻皓
    幻皓 沙发
    排烟按新车库防火规范选取的,排风按新的车库规范计算。
    最终按排烟量选取风机完事。
    2016-01-28 10:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    表格是排烟量不应小于的数值,个人认为,可以按照以往的6次的计算,如果大,可以用算出来的数值,如果小,就必须取表格中按插值计算出的数值。
    2016-01-27 13:46:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机储油间通风

请问,柴油发电机房的储油间储油罐上已经有一个阻火透气帽了,储油间做透气管还需要做阻火气和呼吸阀吗?请大师指教啊!

回帖成功

经验值 +10