土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压带电显示器问题

高压带电显示器问题

发布于:2016-01-22 13:48:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压带电显示器DXN-Q的有个闭锁点,面板上有闭锁指示灯,我想知道什么情况下闭锁点是常闭状态的?什么情况下闭锁指示灯是亮的?请高手指点下!非常感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 飞雪无痕
    飞雪无痕 沙发
    看图
    2016-06-10 21:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • sdfdzy1998
    sdfdzy1998 板凳
    高压带电指示灯亮后,闭锁指示灯是亮的,闭锁接点断开,闭锁指示灯不亮时闭锁接点接通
    2016-01-22 16:32:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压柜调试过程中,真空断路器分闸时的问题

我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?

回帖成功

经验值 +10