土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 13.8KV发电机出口系统采用XGN2-12柜制作,需要注意那些问题呢?

13.8KV发电机出口系统采用XGN2-12柜制作,需要注意那些问题呢?

发布于:2016-01-22 13:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近碰到一个13.8KV水力发电机系统,配套的高压柜采用XGN2-12。
使用环境:海拔3200米。
额定电流:5000A。
额定电压:13.8KV。
请问有同行做过类似的项目呢? 一次主要元件断路器、PT、CT、隔离开关如何选型?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    白工 发表于 2016-1-22 17:50 选择高原型元件,绝缘根据GB来修正。很明显选择12KV的开关柜是错误的。13.8KV的发电系统最好选择成品24KV的 …楼主真是高手!佩服!
    2016-01-23 15:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这问题前二天有过帖子,偶在那边有回帖。不知道为什么再发一次。
    2016-01-23 08:39:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位老师那里有学习开关柜的资料,谢谢各位老师了!

哪位老师那里有学习开关柜的资料,谢谢各位老师了!

回帖成功

经验值 +10