新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2?
1.2恒+1.4活
1.35恒+0.7*1.4活
抗浮验算时取0.9
砌体抗浮取0.8
1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q
G/Q>2.8
所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q
否则,取1.2G+1.4Q
对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q
2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q
3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q
4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q
5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
kang22kang
沙发
找了好久,终于明白了,呵呵,谢谢楼主啊,收益非前.
2007-11-14 23:52:14
赞同0
-
menghu1983
板凳
恒载控制取1.35,活载控制取1.2,恒载有利时取1.0
2005-01-05 23:18:05
赞同0