土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米

10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米

发布于:2016-01-21 16:19:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    zfyln 发表于 2016-1-26 11:55 1000米,没有问题,不过导线要选70/40支持导线钢芯加大作法,但是另外1个方面根开肯定不满足的,还要校验杆塔承受能力,选用大弯矩水泥杆
    2016-01-27 10:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • zfyln
    zfyln 板凳
    1000米,没有问题,不过导线要选70/40
    2016-01-26 11:55:26

    回复 举报
    赞同0