土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的水泵接合器可以吗?

这样的水泵接合器可以吗?

发布于:2016-01-21 15:54:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:
1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。
2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。
3.与玻璃门的距离只有1米。
请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huamzh2
    huamzh2 沙发
    1、墙壁式水泵接合器不能安装在玻璃幕墙下。
    2016-02-04 19:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhaolei8524
    zhaolei8524 板凳
    同意楼上,
    2016-01-23 14:15:23

    回复 举报
    赞同0