35kV室外变压器对地距离的问题

发布于:2007-11-01 19:55:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
室外敞开布置的35kV变电所,变压器本体比较矮,1.7米左右,但是电力设计手册上有这么个规定“室外电气设备的外绝缘底部对地最小距离是2.5米,否则应该加设遮拦”,那么这台变压器如何处理呢?还差0.8米,难道还需要把它的基础抬高0.8米吗?变压器的外围有大的散热器,按道理来说呢电气安全问题应该不成问题。大家在设计时如何处理啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • longmy
    longmy 沙发
    这个“外绝缘底部”应该是指变压器底脚位置
    室外布置的变压器不是架空的基本都是要加护栏的。
    :victory:
    2008-08-12 14:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢................................
    2008-08-11 17:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。