消防水池最低有效水位和水泵自灌式启泵最低水位是一个意思吗?还是完全不同
  • ljphb
    ljphb 沙发
    不是一回事。
    启泵水位是水泵启动水位,如果低于此水位就无法启动。
    最低水位是水泵正常情况下能抽到的最低水位,再吸水水泵可能抽到空气。
    启泵水位在最低水位以上。宜为1/3水池总水深入
    水池中共的8个水位(高度):进水管底标高、报警水位、溢流水位、最高水位、启泵水位、最低水位、喇叭口高、池底板高。