发布于:2016-01-20 17:18:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 home10888 于 2016-1-20 17:23 编辑
像这种设计是不是变压器一用一备的设计?如果是一用一备的设计,平时备用那台变压器是高压送电低压断开的还是高压完全不送电的,如果是一用一备的,是否可以理解为消防用双电源末端配电箱的备用回路平时是不带电的,只有主回路有故障并断电时备用变压器才投切,末端配电箱的备用回路才有电?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
home10888
沙发
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-1-21 11:08 这是低压互为备用,2个10kV在目前图上看不到联络两个10KV是不联络的
2016-01-21 11:14:21
赞同0
-
天下唯吾曹孟德
板凳
这是低压互为备用,2个10kV在目前图上看不到联络
2016-01-21 11:08:21
赞同0
加载更多回复 举报