土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于新规5.4.10的疑问

关于新规5.4.10的疑问

发布于:2016-01-19 11:56:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 zn5211314 于 2016-3-16 08:59 编辑

帮我解惑一下吧,某工程地上28层,其中1-3层为商场,每层层高4m,建筑面积1500㎡,4-28层为住宅,每层面积300㎡,层高3m,建筑总高度87.3m,属于一类高层公共建筑。假定建筑的防火设计满足防火规范5.4.10.1条规定,问:
(1)本建筑的室内消火栓用水量,如何确定?
(2)本建筑的室外消火栓用水量,如何确定?
(3)住宅的公共走道是否需要设计自喷,说明参照哪一条规范?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 水往上流
    水往上流 沙发
    室外消火栓设计流量:
    按照其体积=1500*4*3+(87.3-4*3)*300=40590m3,商业为30,住宅为15,取商业30L/s;
    室内消火栓设计流量:(因为是底商和住宅组合)
    住宅取20,底商按照18000m3取25,整体取25L/s;
    住宅和商业之间的楼板耐火极限满足2h,切分隔符合建规相应规定,底商设自喷,住宅不设(包括走道)。
    ......否则住宅走道应设。
    2016-03-11 14:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 板凳
    胡子渣 发表于 2016-1-20 18:11 1、室内消火栓用水量取值(商场25,住宅20)应为25L/s;2、室外消火栓用水量取值(商场25,住宅15)应为2 …不同意第2个回答,因为5.4.10.3明确说明了室内的消防设施可分别考虑,室外消防应按超50m一类公建,即40L/S
    2016-01-21 15:58:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

到底要不要消防水池、消防泵、消防水箱

有个两层的商业10000平方,已达到设计消火栓(25L/S)和自动喷水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政两路进水DN200,水压0.2MPa,市政水量充足,是否必须设置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不设置,那么本工程最优化设计方案是什么(假定本工程仅有这一栋建筑物)

回帖成功

经验值 +10