正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
有个两层的商业10000平方,已达到设计消火栓(25L/S)和自动喷水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政两路进水DN200,水压0.2MPa,市政水量充足,是否必须设置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不设置,那么本工程最优化设计方案是什么(假定本工程仅有这一栋建筑物)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
水往上流
沙发
室外消火栓设计流量:
2016-03-11 14:22:11
赞同0
-
慕轩爸爸
板凳
胡子渣 发表于 2016-1-20 18:11 1、室内消火栓用水量取值(商场25,住宅20)应为25L/s;2、室外消火栓用水量取值(商场25,住宅15)应为2 …不同意第2个回答,因为5.4.10.3明确说明了室内的消防设施可分别考虑,室外消防应按超50m一类公建,即40L/S
2016-01-21 15:58:21
赞同0
加载更多按照其体积=1500*4*3+(87.3-4*3)*300=40590m3,商业为30,住宅为15,取商业30L/s;
室内消火栓设计流量:(因为是底商和住宅组合)
住宅取20,底商按照18000m3取25,整体取25L/s;
住宅和商业之间的楼板耐火极限满足2h,切分隔符合建规相应规定,底商设自喷,住宅不设(包括走道)。
......否则住宅走道应设。
回复 举报
回复 举报