请问PT并列与备自投有什么区别呀?
请问PT并列与备自投有什么区别呀?
各位,请问PT并列与备自投的区别是什么呀?感觉都是正常的那一段母线(比如I母)同时给两段母线(I母、II母)供电。
发布于
2016-01-19 10:18:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
丷叶落之秋
学习学习
2016-04-30 22:04:30
来自 PC
评论
举报
laohan98765
PT并列是二次保护电压,计量电压的并列,保证一段PT在检修时出现不计量,保护无电压的不利情况。而备自投是当一段进线无压无流时,为保证正常用电而投切到另一段进线的电源中去。二者没有直接联系,但备自投的母线电压取自PT并列装置的电压。
同意楼上说法
2016-02-15 12:13:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangyu7645
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
136
回复
92
粉丝
18
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 482 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
丷叶落之秋
学习学习
