土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防切非请指教

关于消防切非请指教

发布于:2016-01-19 10:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、新的消防报警规范要求正常照明宜在喷淋泵和消防泵启动之前切除。我理解:喷淋泵和消防泵任意一泵的启动信号通过消防联动控制器联动切除相关区域的正常照明,这样做可以吗?
2、GB50116-2013的4.10.2条:“宜开启相关区域的安全防范系统的摄像机监视火灾现场。”而4.10条文说明:“不应立即切掉的非消防电源有:安全防范系统设施。”。我理解切除的安全防范系统设施是不包括电视监控系统的。我的理解是否正确请指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    学习学习!!!
    2016-12-21 09:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • 堕落戏子
    堕落戏子 板凳
    手动切断非消还是第一次听说
    2016-12-21 08:58:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有电器动力图纸,如何根据图纸选择开关柜、配电箱规格和数量呢?

如题,能够通过看图计算得出来么?

回帖成功

经验值 +10