关于消防切非请指教

发布于:2016-01-19 10:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、新的消防报警规范要求正常照明宜在喷淋泵和消防泵启动之前切除。我理解:喷淋泵和消防泵任意一泵的启动信号通过消防联动控制器联动切除相关区域的正常照明,这样做可以吗?
2、GB50116-2013的4.10.2条:“宜开启相关区域的安全防范系统的摄像机监视火灾现场。”而4.10条文说明:“不应立即切掉的非消防电源有:安全防范系统设施。”。我理解切除的安全防范系统设施是不包括电视监控系统的。我的理解是否正确请指教