请教一下,sap2000里做中(大)震的弹性时候抗震等级的内力放大系数如何修改?在做中(大)震不屈服的时候,要用到材料的标准值,这个是如何实现的?望老师帮忙解答。。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、若采用自动风荷载工况,一般只计算0、90度两个方向。但风荷载体型系数是压力系数和吸力系数的叠加。程序计算出来后是以等效集中力的形式施加到结构外围节点或刚性隔板中心上。
2、若采用虚面施加风荷载,则可以定义多个角度的风荷载工况,风荷载最终以虚面的形式导算到周围节点上。
所以,如果你想计算多方向的风荷载建议采用虚面施加风荷载。