土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三台变压器所带低压部分并列运行问题

三台变压器所带低压部分并列运行问题

发布于:2016-01-18 17:19:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人现有一设计项目,甲方要求三台变压器(大小相同,都是1600kVA)同时并列运行(不是分列运行),请问可行么?三排低压柜两两互连,两个联络断路器在运行时都合上,请问联络断路器的规格如何确定?每排低压柜的主母线是否要按照三台变压器的总容量来确定?还是按照其中一台变压器的容量确定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yanwuqing
    yanwuqing 沙发
    每段母线对应一台变压器,各进线断路器可选3200A的,母联也一样。

    母线铜排和进线断路器都按单台变压器计算。
    我们单位的选用就是这样的,低压部分铜排一致。
    2016-03-05 21:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    每段母线对应一台变压器,各进线断路器可选3200A的,母联也一样。

    母线铜排和进线断路器都按单台变压器计算。

    请问:为什么不能分列运行?
    2016-03-05 15:00:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手发作业,请各位师傅指点一二

入电气行业好多年了,开个卖机电产品的店,从卖原件到帮客户组装配电箱,从不会看图到学会预算,从请人配线到自己动手,自己动手干活也一年有余,由于没有师父教,就靠别人配线,我在边上看过来的那点经验,看得多也逐渐喜欢上做配电箱这个行业,每次干完活。都喜欢拍下来自己欣赏。来到论坛有几个月了。一直潜水偷学各位师傅们的手艺技术。这次配好一个柜子,自己看看感觉还行,特意发图请师傅们指点。配置如下DW17-1600A/4P 一个

回帖成功

经验值 +10